政府采购机房空调五大衡量因素
时间:
2014
年
12
月
15
日 来源:艾肯家电网
随着我国信息化建设步伐的加快,数据中心的发展步入了一个新的阶段。在电信、金融、
IT
、制造业、教育、医疗、政府机关和轨道交通等行业,数据中心需求不断提升,成为拉动我国机房空调市场快速增长的主要动力。尽管机房空调市场规模与家用空调和中央空调存大着较大的差距,但其市场发展仍不容小觑。数据显示,
2014
年上半年我国机房空调政府采购额达到
1.75
亿元,同比增长
49%
。
机房空调的作用和优势
温度对计算机机房设备的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响;如对半导体元器件而言,室温在规定范围内每增加
10
℃,其可靠性就会降低约
25
;而对电容器,温度每增加
10
℃,其使用时间将下降
50
;绝缘材料对温度同样敏感,温度过高,印刷电路板的结构强度会变弱,温度过低,绝缘材料会变脆,同样会使结构强度变弱;对记录介质而言,温度过高或过低都会导致数据的丢失或存取故障。
湿度对计算机设备的影响也同样明显,当相对湿度较高时,水蒸汽在电子元器件或电介质材料表面形成水膜,容易引起电子元器件之间出现形成通路;当相对湿度过低时;容易产生较高的静电电压,试验表明:在计算机机房中,如相对湿度为
30
,静电电压可达
5000V
,相对湿度为
20
,静电电压可达
10000V
,相对湿度为
5
时,静电电压可达
20000V
,而高达上万伏的静电电压对计算机设备的影响是显而易见的。
机房空调是针对现代电子设备机房设计的专用空调,它的工作精度和可靠性都要比普通空调高得多。由于计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,然而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。要提高这些设备使用的稳定及可靠性,需将环境的温度湿度严格控制在特定范围。机房精密空调可将机房温度及相对湿度控制于正负
1
摄氏度,从而大大提高了设备的寿命及可靠性。
选择机房空调的五大因素
1
、根据机房内设备的发热量、机房面积、机房条件
(
包括层高、密封、装修、室外机安装位置等
)
、当地气候条件等估算出机房空调机的总制冷量、总风量、加湿量等参数,然后选择合适的设备容量
(
可以考虑一定的设备备份
)
。
2
、根据整个建筑物的整体结构选用合适的空调冷却方式
(
风冷型、水冷型、双冷源等
)
。
3
、结合机房自身结构特点及用户要求,合理地选用送风方式。机房专用精密空调机送风形式多为上送下回和下送上回式。在选用下送风设备时,静电地板下作为空调的静压箱,为保证送风顺畅静电地板的高度必须保证
300
㎜
.
选用上送风设备,可以选用风帽送风方式,一般来说这种机房的静空高度在
2.8
米以上,而且机房的面积不能过大,否则会出现送风不均匀现象。
4
、选型时要考虑节能和今后运行费用。从节能的角度考虑,宜选用双冷源型空调,这是一种节能性空调,节能电力资源比单纯的同容量电制冷空调机节能在
40
以上。
5
、带净化系统的精密空调需要考虑机外余压要求。精密空调但无净化要求的系统对空调的机外余压要求不高,主要克服送回风管道、阀门、散流器、初效过滤器等。但既有恒温恒湿要求,又需要净化等级控制的系统对空调机组的机外余压要求较高,一般系统总阻力在
1100Pa-1400Pa
之间,主要克服送回风管道、阀门、散流器、初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器等阻力,选型时需要考虑机外余压要求。