bbs.ebnew
标题:
求弱电系统招标文件!
[打印本页]
作者:
小花旦
时间:
2009-8-18 10:12
标题:
求弱电系统招标文件!
各位前辈好。请问谁有弱电系统的招标文件吗?如果有的话传个我一下好吗?谢谢了!!!!!!
作者:
cdfsq
时间:
2009-8-18 17:32
主要技术规范及标准
一、 本工程对讲系统工作内容
1. 非可视不联网数码对讲系统;
2. 品牌要求:广州安居宝、珠海安普、深圳视得安、厦门立林。
二、 施工及验收规范
本弱电工程施工及验收除业主特殊要求外,执行以下规范:
1. 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003;
2. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002;
3. 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GBT-T-50312-2000;
4. 《安全防范工程技术规范》 GB50348-2004;
5. 《保安电视监控工程技术规范》 GT/76-94;
6. 《防盗安全门通用技术条件》GA 25-92;
7. 《30MHZ-1GHZ声音和电视信号的电缆分配系统》 GB 6510-86;
8. 《电视和声音信号的电缆分配系统》GB/T 6510-1996。
三、 系统说明及工程技术规范
(一) 非可视数码对讲系统
本工程设置一套非可视数码对讲系统。
1. 单元门口机
所有门口机均采用非可视非联网型,不锈钢面板,不锈钢按键,具有拨号、呼叫、通话、开锁指示灯显示,数码式键盘,适用于高层。单元门非可视主机呼叫单元户内机,并相互通话,要求声音清晰自然。单元门非可视主机必须具有户户密码设置及户户密码开锁功能,开锁密码的设置由管理员密码控制,必须安全可靠。单元门非可视主机必须具有系统故障自检功能,可以自动监测到任何线路短路、没有安装分机、分机没有挂好等故障情况,故障情况必须在单元门非可视主机上显示出来。
2. 室内非可视分机
每户内设一个非可视分机,壁挂式。要求与单元门非可视主机通话声音清晰自然,实现与访客的对讲,安装时要求紧贴墙面。门口机呼叫后,提机按开锁键遥控门口机开锁。
3. 层间户户故障隔离器
因本系统属于高层,住户比较多,用户装修或其它原因造成线路短路,而导致本楼层瘫痪。 故要求层间户户故障隔离,如某户发生故障,不能影响其他住户的正常使用。
4. 用线要求
本小区楼层较高、住户较多,为了减少工程施工难度,减少故障发生率,要求单元到层间以及入户线采用RVV线材,不得超过4芯。
5. 系统供电及电源
⑴采用DC12V电源供电。在门口机设置一个电源,对单元主机、分机、层间隔离器集中供电,电源就近在弱电井内取电。
⑵电源箱内必须设置蓄电池,主电掉电后时可自动切换。能在停电情况下持续供电不小于8小时。电源必须具备短路保护功能,即在用电设备线路发生短路时,能保护电源设备及系统设备;具备过放电保护装置,防止后备电池损坏。
6. 门锁及其他附件
⑴ 门上安装电控锁。
⑵ 系统开启单元门的方式:户内开锁、密码开锁等方式。
⑶门上安装的闭门器支持的公斤数不得低于60公斤。
⑷中等档次,开启灵活。
===========================================================
这是我经手的一个项目里的技术要求,希望对你有帮助。其它的内容请根据你自身项目的情况自行调整。