中央空调招标评标评分设置实例
[打印本页]
作者:
中国海洋
时间:
2013-8-31 16:48
标题:
中央空调招标评标评分设置实例
中央空调招标评标评分设置实例
直燃机组评分标准.doc
2013-8-31 16:46 上传
点击文件名下载附件
67 KB, 下载次数: 72
中央空调招标评标评分设置实例
作者:
Laochan
时间:
2013-8-31 17:11
谢谢分享!
一、赋予各评价因素的分值依据是什么?
二、开标评标没有?如已开标评标,情况如何?
作者:
中国海洋
时间:
2013-8-31 17:34
感谢!根据实际工程、甲方要求和市场考察多方了解以及结合招标文件等,最后拟定此评标方法。本工程项目已经顺利完成招投标、合同签订、施工安装并使用多时了。在此共享,以表达对论坛的感激。
作者:
gzztitc
时间:
2013-8-31 18:07
1、标题似应明确说:
空调工程直燃型溴化锂吸收式冷热水机组
招标评标评分设置实例;
2、价格分值偏低,只有30分:
价格部分(总分
30
分)
以所有投标单位报价的算术平均值作为投标底价,投标单位高于投标底价的,每高出底价
1%
扣
1
分,最多扣
5
分;投标单位低于投标底价的,每低于底价
1%
加
0.5
分,最多加
5
分。
3、商务和技术评分标准,请尽可能作出解释 ……