[造价师考试] 请教:有关地下室防潮

[复制链接]

0

主题

0

好友

4万

积分

荣誉会员

找准起点和方向……

招标师徽章 版主勋章 社区明星 最爱沙发

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-14 16:02:14 |只看该作者 |倒序浏览
  2009版《建设工程技术与计量》(土建)教材第26页倒数第三自然段第一行:“当地下室地坪位于学年地下水位以上时,地下室需做防潮处理。”
  是不是应该为“以下”?请路过高人指点!
坚持是一种战斗力!
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

1万

积分

光明使者

招标师徽章 金点子奖

沙发
发表于 2011-3-14 17:54:47 |只看该作者
虽然不懂,但是我感觉如果以下了,不是做防潮的问题了,是这个地方就不适宜做这个工程了把
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

5735

积分

风云使者

板凳
发表于 2011-3-14 17:57:47 |只看该作者
没错,是以上。若是以下,要做防水,不是防潮。[s:90]
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

4万

积分

光明使者

签名正在书写中,请稍候再看

社区明星 版主勋章 社区劳模 终身成就奖

地板
发表于 2011-3-14 20:59:35 |只看该作者
1、地下室防潮

当地下室地坪位于常年地下水位以上时,地下室需做防潮处理。

2、地下室防水

当地下室地坪位于最高设计地下水位以下时,地下室需做防水处理。