一、应用概述
  JUCSAN电力设备热点监测及预警系统,是专门为保障发电厂和变电站、变电所的高低压电力设备(如高压开关柜或刀闸柜)安全运行设计的。当这些关键设备使用时间过长、过载、绝缘老化或接触不良时,均会产生局部过热现象, 通过实时监测设备内多点的温度,就能预测可能发生的故障,有效防止事故的发生。
JUCSAN电力设备热点温度集中监控预警系统采用进口A级铂薄膜电阻经过特殊封装工艺作成贴片式温度传感器JCJ100TTP,方便现场铡刀开关、大电流接线夹板等线缆接头设备安装,螺丝固定即可,可用于任何自动化生产过程,该系统的开发研制均在现场环境中经多次反复试验、攻关才得以完善,避免了高压开关柜内强电磁干扰,完整安全地把数据传送至监视终端。因此,该系统是一种高可靠性的集中监控预警系统。
JUCSAN电力设备热点温度集中监控预警系统拥有非常直观的计算机界面,可显示高低压开关柜群模拟图、传感器所监测的实际位置、中间接头位置等参数。运行中关键热点一旦出现异常,计算机界面及音响同时发出报警信号。操作人员可通过查看计算机界面,迅速准确地判断出发生故障的实际位置,很大程度地提高了开电力高压设备运行的可靠性及技术管理水平。
为了与其它系统更好地连接,JUCSAN电力设备热点温度集中监控预警系统采用标准通讯接口和通讯协议:RS-485、RS-232和OPC软件接口,支持IPX及TCP/IP协议,由于采用ETHERNET标准,系统可与管理网直接互连。