bbs.ebnew

 找回密码
 立即注册
查看: 2349|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

支设基础地梁模板以及检验支设的基础地梁模板

[复制链接]

0

主题

0

好友

205

积分

侠客

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-10-28 16:54:30 |只看该作者 |倒序浏览
支设基础地梁模板以及检验支设的基础地梁模板
之前我和师父检验完的基础地梁钢筋今天支上模板了,与课本上说的基本相同,但也略有不同,增加了一些实际性和随意性:
1)使用组装钢模板:确定对拉螺栓的直径、长度、位置和纵横龙骨、边杆点的间距及尺寸位置。遇有钢模板不合模数时,可另加木模板补缝。
2)安装钢模板:安装组合钢模板由平面模板、阴、阳角模板拼成。其纵横肋拼接用的U型卡、插销等零配件,要求齐全牢固,不松动不遗漏。
3)模板预检:模板安装完成后,应对其断面尺寸与标高、对拉螺栓、连杆支撑等进行预检。均应符合设计图纸和质量标准的要求。
师父和我把支设的基础地梁模板进行了检验:
1)保证项目   
模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和其稳定性;其支架的支承部分有足够的支承面积。
2)基本项目
A.模板接缝处接缝的最大不应大于1.5mm。
B.模板与混凝土的接触面应清除干净。
基础地梁模板安装允许偏差 
项次    项目    允许偏差(mm)    检查方法
1    轴线位移    5    尺量检查
2    标高    ±5    水准仪或拉线检查
3    截面尺寸    ±10    尺量检查
4    相邻两板表面高低差    2    直尺和尺量检查
5    表面平整度    5    2m靠尺和塞尺检查
回复