2017-02-20 筑龙施工
来源:搜建筑、建筑经济与管理、建筑管理
版权归原作者所有

第一篇:项目管理


一、工程项目概况


工程名称:浦和沼影(暂定名)
工程地址:琦玉县南区沼影1丁目
开  发  商:伊藤忠都市开发株式会社
设计监理:株式会社手塚良树建筑设计所
施工单位:前田建设工业株式会社关东支店
工        期:2008年9月2日~2011年2月28日
建筑户数:共127户(W栋78户   S栋49户)
占地面积:4351.87 ㎡   
建筑面积:W栋7955.80 ㎡,S栋 4929.41 ㎡
结        构:框架剪力墙结构
建        筑:
W栋:地下1层,地上20层,楼高 62.25米
S栋: 地上14层,楼高41.50米
装修标准:
1、外装  
屋面:沥青防水(外隔热)、防水混凝土
外墙:面砖                  
2、内装   
地面:木地板、塑料布
内墙:塑料墙纸
天花:塑料墙纸
设备:厨房电器、卫生洁具、空调、垃圾处理器


二、计划管理
日本进度计划分类(按项目进展阶段分):


实施进度计划的编制:
计划调整:
调整原则:
优先考虑调整投入资源量,尽可能不调整既定的施工方案
施工方案:
开工协商会已确定(施工方案调整将导致成本变化)
三、场地平面布置


四、可视化管理
工程放线内容:专业分包放线,各分包放线
专业分包放线内容:结构、装饰施工主要控制轴线
各分包放线:按照专业工种各自放线  (木工隔墙线、水电位置线等)
专业分包:在混凝土浇捣后,完成主要轴线和标高测量。
木工放线:墙、柱控制线   
楼层模板拆除后,专业分包在每套房内均弹出五条控制线。

外墙控制线:WX10、WX20、WX30、WX40、WY10、WY20   

应用点:
各类施工均有图可依,有线可查,辅以施工过程自查,复查,质量有了保证的首要条件。
门窗安装控制线:
  • 水平面位置控制线
  • 标高控制线
  • 垂直面位置控制线  

水电安装工程放线:包括开关、插座、灯位、穿梁套管、下水位置等。      
室内水电位置控制:包括  灯位、开关、插座、下水位置等。
室内隔墙位置线:
可视化表格:内装工序检查表(包括工序、检查时间、检查人等)。

可视化表格:成品保护责任检查表(包括检查时间、检查人、复查人等)。
可视化图纸:(专业分包制作施工图)
钢筋施工图
模板施工图
内装施工图
水电施工图
······
预检资料:模板检查记录
隐检资料:钢筋检查记录(钢筋原材试验、钢筋数量和规格检查、钢筋焊接试验检查、汇总表)
隐检资料:钢筋施工图片记录

五、安全文明管理
一、管理制度
1、班前会(早晨、中午每天两次)、特别安全早会(月度)、消防中间检查(4~5次)、工人100%入场教育(随时)、现场卫生大扫除(1~2周一次)。
应用点:
  • 每天两次班前会
  • 工人入场100%安全教育

2、晨会后各班组单独组织班前安全教育,并把当天施工安全注意事项内容写好上墙。
应用点:
强化当天班组安全教育
二、全员日常化管理
1、现场所有安全文明施工管理制度、专题会等均为全员参与
2、总包管理人员以身作则,所有人员均执行一个标准
3、开工伊始,所有制度均向参建各方交底执行
应用点:
  • 全员参与;
  • 管理制度和动作固化;
  • 总包管理人员以身作则

4、现场人员着装要求
应用点:
管理人员与操作人员统一标准(安全帽、安全带、安全鞋、工作服)
5、成品保护----全员成品保护意识
应用点:
每道工序完成后及时进行保护;
合理安排工序,尽量避免交叉施工(现场每个房间安排一个工种一个人施工)
6、所有工序均能做到活完场清,现场保持清洁
7、标识系统:完善  
三、管理亮点
1、现场施工大门统一标准;设专职引导员;人车分流;场地内道路全部铺设钢板。
2、施工现场围墙统一为3米钢板围挡,白色面漆。
应用点:
集团内统一标准,重复利用,树立良好安全文明形象
3、现场楼体四周采用帆布密目网全封闭。
4、现场楼层文明施工管理责任到各单位、人。
应用点:按栋号、楼层责任到人
5、各房间门口设登记本,对进出施工人员进行登记,并负责操作期间的文明施工。
应用点:各房间、楼层建立出入人员登记制度
6、施工垃圾分类收集,及时外运。


应用点:
垃圾分类收集、外运
7、顶板混凝土浇筑作业层。
应用点:
  • 安全防护到位
  • 施工马道铺设到位

8、楼内设临水导向设施。



应用点:
将楼内和开敞阳台雨水汇集从预留雨水孔排至一层,保持作业面干燥。

第二篇:工程管理

一、模板工程
1、模板工程概况
  • 模板材料:柱、墙、梁、楼板均采用木模板,木模板规格1800*900(600)*12,木模板材质为:表面镀塑木质胶合板。
  • 墙、柱采用木模板加竖向木龙骨组成大片木模板,常用尺寸为:2100*600,竖向木龙骨间距200mm,横向水平管采用双排钢管围楞,间距600*400、对拉螺栓固定,柱2米以下竖向采用钢管加强。
  • 梁、楼板采用可调节高度定型钢支撑件、木龙骨、钢管、木模板。

2、施工顺序:
3、品质检查内容
品质检查内容:总包负责的检查内容
  • 弹线检查(±2mm,各主轴线柱、墙)
  • 柱(每柱两面±5mm、每柱上、中、下±3mm)
  • 梁模板(断面尺寸±3mm,检查部位:全数检查)
  • 内墙板(垂直度±5mm,平整度±3mm,检查部位:垂直度每面3处,平整度每接缝处)
  • 楼板高度(±5mm,每个面5处)
  • 墙板顶部标高(6mm-13mm/3m,检查部位:四周)

应用点:
真正按ISO9000的标准执行,质量控制要从事前开始
4、模板施工特色点
4.1  测量放线工作:
①由专业放线分包商进行主要控制轴线控制,在楼面预留三个轴线测量投射孔,分别设置在WX10,WX50,WY10交叉位置。
② 本单体南北向轴线WX10,WX20,WX30,WX40,WX50五根,东西向轴线WY10,WY12,WY20三根。
应用点:
专业分工明确,从结构、门窗、外墙、内墙甚至于装修、水电类工作用放线工作均可由专业分包商完成。
4.2  柱、内墙板底模板标高控制:
① 先在混凝土楼板面钉10mm厚的木条,此方式有效的消除了柱、墙底部漏浆。
② 每隔0.5米测量标高数据,并通过再次加设木片和木板条来调整表面水平度,如此柱、墙模板的标高也得到有效控制。
(墙板放线,钉木板条及混凝土表面测定标高)
(使用水平仪在木板条上加设木片调整标高)
模板施工特色点:柱、内墙板底模板标高控制
完成标高调整后再次钉木条,使完成面得到水平。
4.3外墙外模板固定方式
为保证外墙外侧混凝土浇捣后表面平整,防止产生接搓,在外墙模板下方设置木方和专用连接件。



应用点:
外墙、楼梯间墙体可采用此方案
模板施工特色点:楼板与阳台栏板混凝土同步浇捣
栏板、不同标高处模板采用吊模施工,与每层混凝土同步浇捣,即每层混凝土只浇捣一次。
不同标高处采用吊模
栏板和与楼层同步浇捣
4.4各类有效的支撑件






4.5采用透光板,使未浇捣混凝土前,下层施工条件得到明显改善。
应用点:
考虑楼层采光,采用丙烯树脂透光板(尺寸同模板),及其方便楼下施工作业。
4.6严格的拆模顺序
拆模顺序为:高低差模板——栏板模板——柱墙模板——梁侧模——楼板底模——梁底部模板——预留洞底模板
5、各类工具
木工工具:
应用点:
生产效率和施工效果的改善需要优良的机械予以配合
二、钢筋工程
1、钢筋工程概况


2、施工顺序
3、品质检查内容
4、钢筋施工特色
钢筋施工特色点:划线施工

钢筋施工特色点:严格控制保护层厚度



钢筋施工特色点:专用垫块




钢筋施工特色点:钢筋固定定位



钢筋施工特色点:柱、梁钢筋压接







5、钢筋施工工具







第三篇:项目管理

一、前田建设成本管理
1、投标阶段
  • 支店根据设计图,向市场询价后做出预算
  • 报本店审批、确认(反复几次)
  • 按确认预算参与工程投标
  • 中标后支店、作业所执行

2、施工阶段
本店和支店安排专人对接各作业所,包括施工方案、技术、材料、成本等各方面提供支持、监控等,如:
  • 参加开工协商会
  • 参加中间协商会
  • 支店每月确认作业所工程量和成本
  • 组织成本巡查(尤其针对成本风险较大的项目)
  • 参加项目竣工总结

在中标预算的基础上,向市场询价,完成作业所预算。

作业所成本管理重点为造价的87%,并确保3%的利润。
  • 严格按工程初期预算执行:预算必须准确、全面。
  • 制定详尽的工期计划:根据业主工期要求排定详尽施工计划并严格执行。
  • 合理安排各工序(各专业分包商)作业流程和时间:减少等候,避免因工序不合理导致的成品保护成本增加。
  • 质量管理:避免因质量问题出现返工或质量事故。
  • 安全管理:避免因安全问题给项目带来的不可预见损失。

二、成本控制措施
① 开工协商会:确定满足要求的最低工作方法和施工方案(开工前,本店、支店、作业所参加)。
② 中间协商会:检讨施工过程中成本控制是否按初期预算执行(主体封顶/70%工期完成,本店、支店、作业所参加)。
③ 月度成本确认:作业所每月将工程量和成本数据入库,支店确认。
④ 成本巡查:三个月一次,以支店为主进行(本店关注成本风险较大项目)。
⑤ 工程总结:工程竣工后,评估成本情况。
三、影响成本关键因素
①  政府政策导致设备、材料价格变化导致成本增加。
② 项目周边环境影响,如民扰或其它因素导致工期延长导致成本增加。
③ 工程中出现问题,如原方案不合理或因质量事故出现返工导致工期滞后,工程后期抢工导致成本增加。
说明:
1、材料价差调整:政府工程一般可调,民间工程不一定。
2、投标期间竞争激烈时也出现调低利润的情况(低于5%)。
差距在哪里?
怎么办?
一、主体结构应用点:
1、强调主体结构施工放线测量,是模板、钢筋、混凝土质量保证的前提。
2、强调班组自检、总包复查的力度,除需要采用优质模板之外,模板系统质量符合标准是混凝土成型良好的基础,是万科版本结构实测实量提升的依靠。
3、柱、墙和楼板混凝土标高和交接处漏浆控制措施合理、有效。
4、同层内不同标高结构同步施工,如阳台栏板等,有利于资源整合和后续工作安排。
5、采用合理支撑件,有效控制断面尺寸和防止模板变形,同时模板固定件禁止与结构钢筋焊接。
6、楼板模板按跨度设置透光板,有利于安全施工。
7、严格控制拆模顺序:楼板面高低差模板——栏板模板——柱墙板模板——梁侧模——楼板底模——梁底部模板——后浇捣预留洞底模板,材料搬运及场地清理。
8、钢筋保护层选用颜色鲜艳、强度高、尺寸准确的工程塑料制品垫块(柱、大梁采用钢制垫块),取消尚在使用的砂浆垫块。
9、楼面钢筋定位是防止钢筋偏位的有效控制手段。
10、尝试引进高效率小型施工机械和工具,如钢筋熔接焊、切断机、木工机械。
11、混凝土浇捣施工准备充分(铺设钢筋网马道便于人员走动、模板面浇水湿润,泵管90度转弯处连接固定异常牢固等),浇捣流程清晰,看模看钢筋人员认真负责。
12、楼层设置预留洞作为运输材料用,降板处设置预留孔,同时作为楼层排水用。
二、内装修借鉴点:
1、结合装修四化管理内容,完善装修可视化管理表格:
(1)主要工序表
(2)成品保护责任检查表
2、尝试引进门窗防水砂浆注浆工具
3、铝合金窗滑撑的限位器构造精巧,可选择开启角度,引进国内研究
4、排水管采用隔音棉包裹隔音效果好,可用在处理客户投诉
5、室内阳角护角采用成品树脂的做法,可考虑用在国内墙纸饰面工艺上
6、成品保护措施可以借鉴
三、安装工程
1、楼板内预埋吊件,该预埋件通过3铁钉固定才顶板上,钢帽带内扣,模板拆除后可以将吊杆套外丝直接与该埋件连接,施工非常方便。
2、强调水暖、电气放线工序,形成标准动作。
3、研究、尝试引进楼板内组装式预埋电气套管。
4、研究、尝试组装式下水管和吊模方式。
四、安全文明施工
1、班前会制度:包括每天生产内容,安全注意事项、交叉施工等。
2、现场施工操作人员100%安全交底。
3、各栋号、各层安全文明施工责任到单位、责任到人。
4、垃圾分类堆放收集、及时外运。
5、楼层内设置卫生间。
6、强调各工种、各工序活完场清。


已有 1 人评分威望 金豆 收起 理由
gzztitc + 1 + 5

总评分: 威望 + 1  金豆 + 5   查看全部评分

工学硕士、高级工程师。 注册公用设备工程师(暖通)、注册咨询工程师(投资)、注册招标师、一级注册建造师、注册监理工程师、注册设备监理工程师、注册安全工程师、美国项目管理协会(PMI)PMP。 上海市建设工程评标专家、上海市政府采购评审专家、上海市设备监理评标专家、上海市建设工程安全质量监督总站特聘专家、中国设备监理协会国家注册设备监理工程师继续教育培训讲师、中国设备监理协会青年设备监理工程师学术委员会会员、上海市建设工程咨询行业协会特聘专家。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

8

积分

禁止发言

发表于 2017-6-27 09:43:23 |显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

117

主题

107

好友

2万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

版主勋章 社区明星 终身成就奖 最爱沙发 社区劳模

发表于 2017-12-19 14:13:07 |显示全部楼层
现在看日本无论是土建施工还是工场作业对现场安全的考虑都非常周到。有时达到了“过分”的程度。
e-mail:ctcitc@163.com;QQ:75846630
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

Archiver|手机版|bbs.ebnew.com

GMT+8, 2024-3-28 21:21 , Processed in 0.068129 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部